Erfahrungsgemäss wird Dämmung nicht geerdet (von TR - 17.6.2003 1:00)
> Am Bau werden Dämmplatten auf dem Dach mit ALU-Folienkashierungen als Wärmedämmung eingesetzt.
>
> Es gibt Meinungen, derartige großflächige metallische elektrisch leitende Folien müssten geerdet werden.
>
> Frage: Stimmt das?
> Müssen derartige großflächige Folien elektrisch leitend geerdet werden? DIN VDE?
>
> Danke für sachkundige Antworten.
Unabhängig von Sachkundigkeit habe ich noch nie erlebt, dass eine Aluminumkaschierte Dämmung,
egal ob Platten oder Bahnen am Bau an eine Erdung angeschlossen wurde.
Ich habe bei den vielen Stunden, die ich bei Baustoffhändlern und in Baumärkten verbracht
habe auch noch nie Installations-Material gesehen, dass dafür geeignet wäre: Z. B. Leitfähiges
Klebeband wie im ESD-sicheren Bodenbereich verwendet wird, Nieten zum Anklemmen von Litzen,
Aufklebbare Kabelschuhe etc. etc.
Es werden ja auch keine Alu-Fensterahmen oder Metall-Treppengeländer geerdet... zumindest nicht
nach meinem Kenntnisstand - ich lasse mich gerne belehren.

Gruss
TR